有谁能帮我解释下面几个问题:
1、现有一台设备(名称不祥),只知道它是三相供电,还有就是它提供了一个50HP的参数,刚刚查了一下才知道50HP所代表的是50马力。请问该给这台设备配多大的电缆。(请帮我计算一下它的功率、电流)。
2、0.4/10KV所代表的含义(请具体说明)
3、如有不方便的可以直接发到我的邮箱(sz_wangjinqian@hotmail.com)
谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 沙发
    P=50HP*0.75=37.5KW,I=37.5/380/1.732/0.8*1000=72A,选电缆为YJV3*25+1*10即可;.4/10KV所代表的含义 表示低压侧电压为400V,高压侧电压10KV。
    2007-04-08 22:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • sz_wangjinqian
    谢谢
    2007-04-08 15:32:08