土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 输水管工程设计若干问题探讨

输水管工程设计若干问题探讨

发布于:2004-08-23 21:51:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
输水管工程设计若干问题探讨
付永飞 姬志军 贺振勇
(河南省豫北水利勘测设计院)
摘要:本文以安阳市永兴钢铁有限责任公司供水项目DN1200输水管线工程设计为例,探讨输水管线设计中管道安装、钢管焊接、防腐及输水管附属设施等若干问题,以确保输水管线工程设计的安全、经济、合理。
关键词:输水管线设计 管道安装 钢管焊接 钢管防腐 输水管附属设施
1 工程概况
安阳永兴钢铁有限责任公司位于安阳县水冶镇东姬家屯村西北,目前该公司生产用水3.8吨/日,水源为地下水。随着安阳永兴钢铁有限责任公司规模不断扩大,生产用水日益增加,地下水已远远不能满足生产用水的需要。为此,永兴钢铁公司以永兴发<2003>12号《关于永兴钢铁有限责任公司从彰武水库购水用于工业生产的请示》报安阳市水利局,请求从彰武水库供生产用水。
DN1200输水管起于万金渠退水闸,起点地面标高为:109.02m,管线沿安阳河河滩铺设,终点蓄水池地面标高为:103.0m。本设计充分利用起点与终点6.02m的高差,采用重力流输水,输水管全长5.9Km,设计流量为1.0m3/s。采用DN1200预应力砼管和DN1200钢管。
2 管道安装
2.1 DN1200预应力砼管安装
下管前,应严格检查管身,有破损露筋处,必须修补完整后方可安装,破损较重的管子不得使用。管道安装时,应将承插口工作面清洗干净,再将橡胶圈搁置在插口端,管子顶进到承口外八字处与橡胶圈接触时,应检查四周间隙是否均匀,调正后方能继续顶进,承插口的安装深度以插口小台进入承口八字一半长度为宜,安装中要严格控制橡胶圈到安装线的距离,用钢尺测量保持此距离一致。
2.2 DN1200钢管安装
(1) 钢管安装应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-97)标准进行。
  (2)严禁在管道上任意开孔。
3 钢管焊接
(1)管道焊接应按照现行的《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236-98)标准进行,焊缝质量应符合Ⅲ级要求。
(2)组合钢管固定口焊接及两管段间的闭合焊接,应在无阳光直照和气温较低时施焊,夏季应在夜间气温≤25°C,冬季应在午间气温≥10°C时焊接闭合。
  (3)钢管焊缝检验X-射线探伤须符合GB3323-87标准,超声波探伤须符合GB11345-89标准。
4 钢管和管配件的防腐
钢管中的内防腐采用IPN高分子聚合漆(8710-1型),涂两道底漆,一道面漆。外防腐采用环氧煤沥青漆涂刷,刷一道底漆,面漆三道,涂层间缠绕玻璃布二层。
5 输水管附属设施
5.1 主阀门
  本设计在输水管道两端设有控制阀门,所有主阀门都设有阀门伸缩器并配有方榫以供地面操作。
阀门能承受的工作压力,应大于或等于管道的最大实际压力值。本设计管道最大设计工作压力为0.2Mpa,因此本设计要求阀门的工作压力为0.2Mpa,检验压力为0.4 Mpa。
5.2 排气阀
  为避免水中积累的气体压缩过水断面以及管道在排水时出现负压引发管道几何变形。本设计在输水管线各管段的最高点设有DN300排气阀,在长距离缓坡管段上还设有DN100排气阀。
6 管道穿越障碍
6.1 管道穿越河道
  管线五次穿越安阳河,为防止管道上浮和水流冲刷,每隔15m设一混凝土镇墩(尺寸为2m×2.8m×2.8m),将管道包封。管顶覆土为1.5米。
6.2 管道穿越桥梁
  工程与安林高速公路交叉,应保证输水管外壁与高速桥桩基外缘净距不小于2米,管顶覆土不小于2米,并且在输水管在高速桥桩基时还应采用外包混凝土处理。
7 体会
  管线在给水系统中占有相当重要的地位。因此,如何在保证给水管输水畅通、运行可靠的前提下,最经济合理的进行详细设计是每一个设计人员必须重视的问题。

参考文献:
《地基和基础处理设计规范》
《给水排水工程构筑物结构设计规范》
《给水排水工程管道结构设计规范》
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
《给水排水管道工程施工及验收规范》
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[原创]湖北的水利工程需要协助报批,有酬金

受朋友之托寻求帮助,那位朋友可以协助在湖北省水利厅报批一个水库项目总投资6180万元,酬金面议联系电话13660830397

回帖成功

经验值 +10