小弟请教大家的问题:
有3台冷却塔是空调的,上有6台电机, 每塔两台3KW电机, 是防水的电机,该怎么做它的配线那?
选什么电缆和配线那,都用多少平方的什么型号的。使用多大的空开,接触器,热保选 多大,整定值在多大。还有电机和管线怎么做保护,采用什么保护啊?理论依据是什么啊?
小第新手谢谢大家!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • duan200820082008
    回答的多好这样一想挺简单
    2008-10-08 20:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • vagrant333
    vagrant333 板凳
    电缆YJV-4*2.5,穿薄壁镀锌管保护,选微断10A,接触器10A,热继整定电流6A(仅供参考)
    2007-04-05 14:19:05

    回复 举报
    赞同0