四层楼消火栓压力不够不设消防泵设稳压泵

发布于:2012-09-19 11:44:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近遇到一个工程,四层的办公楼市政压力无法满足消火栓压力,可甲方又不想设置消防泵房,后来消防大队一个人出了个主意,
说不设置消防泵房,只要在屋顶设置稳压泵流量不小于5L/s,就可以了啊,不知哪个高手这么做过,请指教。
  • 路过
    路过 沙发
    我没有这么做过,屋顶设置稳压泵只能维持平时管网压力和初期灭火,能不能保证火灾延续时间内的水压和水量呢?