土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 四层楼消火栓压力不够不设消防泵设稳压泵

四层楼消火栓压力不够不设消防泵设稳压泵

发布于:2012-09-19 11:44:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近遇到一个工程,四层的办公楼市政压力无法满足消火栓压力,可甲方又不想设置消防泵房,后来消防大队一个人出了个主意,
说不设置消防泵房,只要在屋顶设置稳压泵流量不小于5L/s,就可以了啊,不知哪个高手这么做过,请指教。
  • 路过
    路过 沙发
    我没有这么做过,屋顶设置稳压泵只能维持平时管网压力和初期灭火,能不能保证火灾延续时间内的水压和水量呢?
    2012-09-24 09:12:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【资料】建筑给排水规范大全(2012年9月版)

刚整理完毕的水专业规范大全,欢迎大家下载!

回帖成功

经验值 +10