请问变压器离开关柜距离是400米用多大电缆
请问变压器离开关柜距离是400米用多大电缆
请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊,变压器离开关柜的距离是400米,谢谢
发布于
2012-09-19 11:39:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
jszj_dtx
能否请地板介绍一下计算功式是怎么来的?
2012-09-20 15:07:20
来自 PC
评论
举报
xwq067016_tmzx
1、计算电流=400/(1.732*0.4)=577A
2、压降按5%:400*400/(76*5)=421m㎡
3、建议用二条4*240m㎡铜质电缆并列运行