请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊,变压器离开关柜的距离是400米,谢谢

全部回答(4 )

  • jszj_dtx
    能否请地板介绍一下计算功式是怎么来的?
    2012-09-20 15:07:20 来自 PC 评论 举报
  • xwq067016_tmzx
    1、计算电流=400/(1.732*0.4)=577A
    2、压降按5%:400*400/(76*5)=421m㎡
    3、建议用二条4*240m㎡铜质电缆并列运行
    2012-09-19 16:48:19 来自 PC 评论 举报