土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后反馈意见及相关问题的处理意见

关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后反馈意见及相关问题的处理意见

发布于:2012-09-19 10:22:19 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
《砌体结构设计规范》国家标准管理组,在中国工程建设标准化协会砌体结构委员会2004年11 月换届大会和2005 年12 月全国砌体结构基本理论与工程应用学术会议期间组织《砌体结构设计规范》GB50003主要编制组成员及砌体结构委员会有关专家先后两次就《砌体结构设计规范》GB50003-2001 颁行以来的反馈意见进行了充分地讨论。这些反馈意见包括因“强制性条文”要求在规范用语等引起的相应条文的局部变动,某些条文界定不够明确,某些条文内容尚待完善,以及条文中用语和文字表述错漏等。同时就《砌体结构设计规范》GB50003 中理论体系建设和进一步完善,未来规范修订的内容和原则,特别是针对近年来新型墙材结构的应用进行了讨论和布署。下面仅就反馈意见中涉及到条文界定不够明确或不够准确、或不够全面及错漏等给出讨论的一致意见。并作为统一处理意见公布。

一、对反馈意见相关问题的意见

(一)砌体强度调整的说明
1、3.2.1条4款灌孔砌块砌体强度fg
1)仅对其中的f 调整。
2)对表3.2.1-3 注2 和3当满足第6.2.10 条的规定时可不予折减。
3)对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa=1.0。
2、5.2.1条中的f——砌体的抗压强度设计值,可不考虑3.2.3 条第2款的规定。
3、5.5.1条中对fv和f均取调整后的值。
4、8.2.1条网状配筋砌体,仅对其中的f调整。
(二)关于自承重砌块的最低强度等级
《砌体结构设计规范》GB50003 3.1.1、6.2.1 和6.2.2 条规定的砼砌块块材的最低强度等级主要根据承重砌块砌体结构的承载力、耐久性及正常使用极限状态的要求规定的。对自承重构件中采用的砌块的最低强度等级,应根据相关产品标准、砌块材料类别、砌体所处的环境条件(地上或地下、室内或室外)、建筑墙体构造(保温、装饰、连接等)、墙体外加荷载或吊掛重物、门窗反复开启引起的冲击或振动,以及在正常使用状态(墙体裂缝)要求等因素确定。根据工程经验,过低的块体强度等级,很难满足上述要求,尤其是墙体裂缝控制的要求。
(三)关于在4.1.6、7.4.1 条要否增加永久荷载效应组合表达式的说明
4.1.6、7.4.1 条均延用了原规范荷载效应组合的模式。即只考虑了由可变荷载效应控制的组合,而未考虑由永久荷载效应控制的组合。这一问题有待研究确定。
(四)关于4.2.5 条、4.2.8 条及5.1.3条
1、认为4.2.5 条4 款的表述不够明确。本款包括两项内容,一是按梁端铰支计算简图计算墙体的承载力,二是再根据梁端上部条件,考虑一定的约束弯矩计算该墙体的承载力,最终按二者中的最不利控制之。
2、4.2.8条1 款,每侧翼墙宽度可取壁柱高度的1/3(壁柱高度是指一层的高度),但不应大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离。
3、5.1.3 条1 款中“当埋置较深且有刚性地坪时,可…”,如何理解“埋置较深且有刚性地坪”的内涵,设计应用时不易操作。
“埋置较深且有刚性地坪”用语表达了埋置较深和同时设有刚性地坪,而后者是必要条件。其中的刚性地坪,按相关规范规定:基础以上墙体两侧的回填土应分层回填压实(回填土和压实密度应符合国家有关规范的规定),在压实土层上铺设的砼面层厚度不小于150mm。
这样在基础埋深较深的情况下,设置该刚性地坪能对埋入地下的墙体,在一定程度上起到侧向嵌固或约束作用。其中“可取室外地坪以下500mm处”就考虑了这种“刚性地坪”的非刚性约束的影响。
(五)关于高厚比验算
1、6.1.4条中s 的定义不够准确。
准确的表述为:s——相邻横墙(原为窗间墙)或……。
2、6.1.1 条未包括配筋砌块砌体构件,是否意味对这类构件可不作高厚比验算,其允许高厚比如何取值。
国际标准《配筋砌体设计规范》ISO9652-3 未规定该内容,仅在8.2.3 条中规定了轴向受压构件的高厚比不应大于30。《砌体规范》经分析并参照有关规范分别给出了相应控制内容:
1)在9.2.2 条注2规定了这种构件的计算高度H0取值。
2)在9.4.14 条规定了配筋砌块柱的高厚比限值。
3)在10.4.10 条规定了配筋砌块砌体剪力墙在不同抗震等级下的高度或高厚比,而抗震等级四级时的高厚比适用于非抗震设防。
配筋砌块砌体构件的整体工作性能比无筋砌体好得多,而根据试验和国外相应标准的规定,将其划分为类同钢筋砼结构或构件,故只按上述控制高厚比即可。
对本规范中关于高厚比的验算和控制(指允许高厚比),曾有不少读者提出意见或建议,认为这些大多基于低强砌体材料的规定,在随着墙体材料强度的提高(砂浆等级)应适当放宽和简化该项内容,而属施工阶段砌体构件的稳定性应通过相应的措施加以保证,这有待以后修订时考虑。
(六)其它(以下基本按章节顺序标示)
1、P35 表6.2.2 除蒸压灰砂砖外尚应包括蒸压粉煤灰砖。表中蒸压粉煤灰砖的最低强度等级系按《粉煤灰砖》JC239-2001以前的版本确定的,而按JC239-2001 新版本,其最低强度等级应由MU10改为MU15,相应在本规范3.1节条文说明中作如下补充:MU15 和MU15 以上的蒸压粉煤灰砖可用于基础及其他建筑部位。
2、关于6.2.15-16条的夹心墙
1)本条文仅给出了砌块夹心墙的构造,是否也适用于砖砌体?
我国砖砌体夹心墙的试验和应用比砼砌块要早。试验表明两种块体材料夹心墙在规定的空腔和拉接件布置条件下的工作性能,包括抗震性能很接近,因此本条的原则同样适用于砖砌体。
2)夹心墙外叶墙的厚度有否限制?
本条文夹心墙的构造要求未对外叶墙的厚度作出规定,主要源于最普遍使用的两种块材:厚度为115mm 的砖(含多孔砖)和90mm 厚砼空心砌块。作为夹心墙组成部分的外叶墙,主要对内叶墙起装饰和保护作用,并承受自重、传递水平荷载或作用,以及自身的稳定性,但均取决于与内叶墙的连接件或网片。外叶墙的厚度首先要保证连接件或网片在灰缝砂浆中有一定的埋长,其次要满足在设置连接件或网片间距范围内的高厚比要求。按本条文规定的连接件或网片设置要求,如以90mm 厚空心砌块外叶墙为例,当连接件、连接网片的间距为600mm和400mm,其高厚比分别为6.67 和4.44;当采用厚度为60mm的实心装饰砌块外叶墙,连接件或网片间距取400mm,其高厚比为6.67。比较90mm厚空心砌块和60mm厚实心砌块外叶墙,二者除在高厚比稍有所差异(在允许范围)外,连接件或网片在灰缝砂浆中的有效埋长(扣除空心砌块孔洞的净尺寸)、折算墙面荷载均几乎相同。说明二者是等价或等效的。故夹心墙的外叶墙厚可取60mm厚实心砌块(规范6.2.16条4 款规定的拉结件在叶墙上的搁制长度60mm 为带孔洞的毛长,扣除孔洞后约为40~45)。但不宜小于60mm,否则需要增加连接件或网片的数量,这将对夹心墙的热性能、施工效率和用材指标等产生不利影响。
3、按《砌体规范》进行局压计算时,过梁、墙梁的梁端有效支承长度a0 如何取值?
过梁和墙梁一般情况下属深受弯构件或深梁,其与普通浅梁不同在于,在设计荷载下的挠度很小,在支座产生的转动极小,因此过梁、墙梁与其下支座不会脱开,局部压力分布为均布或基本均布。即类似于《砌体规范》中的均匀局压的情况。因此凡符合深梁条件的过梁和墙梁的支座压应力分布可按均布考虑,即可取η=1.0或a0=a。
4、关于8.1.2、8.1.3 和表8.2.3 配筋率ρ的表述。
1)这是原规范GBJ3-73 和GBJ3-88 就存在或沿用了的表述方式,细纠确实存在不一致之处。如8.1.2 条中的ρ和表8.2.3中的ρ 的体积配筋率,应定义为体积配筋百分率,而8.1.3条1 款则为体积配筋率(0.1%~1%)。这种表示是按照规范的本意,而不是刻意的。手册中的例题也是这样表达的。
2)在砼结构设计规范GB50010 中也一直采用了配筋百分率和配筋率两个表述。如受压构件全部纵向钢筋的最小配筋百分率为0.6(见表9.5.1),是指最小配筋率为0.6%,决非指最小配筋率为0.6。
3)网状配筋砖砌体抗压强度fn及影响系数Φn一直沿用原苏联规范的模式,是基于采用配筋百分率统计而得。就是否去掉100的问题,以往也有人提出,但均考虑此原因未作改动。
4)如果要取ρ=vs/v,势必影响到要修改fn 和Φn,改动太大,因此这有待以后修订时考虑。
5、关于9.4 节配筋砌块砌体灰缝钢筋的说明
1)9.4.1~9.4.6 条中关于灰缝钢筋的规定,主要根据我国试验(见9.4.1~9.4.6 的条文说明)并参照国际标准《配筋砌体设计规范》ISO9652-3制订的。试验表明在上述条文规定的条件下,灰缝钢筋能与砌块砌体共同工作,灰缝钢筋在砌体灰缝砂浆和灌孔砼中的锚固、搭接条件下完全能达到流限而不会被拔出,满足结构承受水平力和变形的要求。
2)本规范中的配筋砌块砌体房屋介于中高层或以下,而且在某一配筋砌块结构中,各墙片的受力也不相同,如较短的墙片,包括外墙开洞的墙片,其所受剪力较小,此时配筋钢筋网片更合适。另外对多层砌块砌体房屋,配钢筋网片不仅能提高其抗剪能力,也能显著提高结构的整体性和抗裂能力。
3)为指导配筋砌块砌体结构中的配筋方式及选择,已在《配筋砼砌块砌体建筑结构构造》03SG615 第36~48 页作了详细的规定和图示。因此在配筋砌块砌体结构配筋方式中不能去掉这种配筋方式。
4)本条规定的灰缝配筋适用于式(9.3.1-2)
6、关于9.1.1条
在本条中提到的偏心受拉正截面承载力计算,但在9.2节的正截面承载力计算表达式中却未给出相应的计算方法。
1)在本规范规定的范围内,配筋砌块剪力墙结构,墙片出现偏心受拉的机率很小。但从体系的完整或严密性考虑应对此有所说明。
2)根据配筋砌体与钢筋砼结构在受力性能的相似性原则,对配筋砌块砌体偏心受拉正截面承载力,可按《砼结构设计规范》GB50010 第7.4.2~7.4.3 条的有关规定计算。
7、关于多层砌块房屋局部尺寸的加强措施
在多层砌体房屋抗震设计中,砌体墙段的局部尺寸,特别是承重外墙尽端至门窗洞边的距离往往不能满足《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。按《抗震规范》第7.1.6 条的规定,当房屋的局部尺寸不能满足时应采用加强措施弥补,对多层砌块房屋可采用配筋砌块砌体剪力墙边缘构件的设计概念或原则进行加强,并应符合下列要求:
1)应以《抗震规范》第7.4.1、7.4.2条规定的芯柱设置部位及配筋要求作为根据《砌体规范》GB50003 第9.4.11条和第10.4.12 条设置边缘构件的条件。
2)按该处正应力的大小,确定约束区的配筋:
①当轴压比或正应力<0.5fg 时约束区的尺寸限值按《砌体规范》第9.4.11条的规定确定,竖向芯柱钢筋应按《抗震规范》第7.4.1及7.4.2 条的规定设置,约束筋按构造设置 φ4@200拉结网片。
②当轴压比或正应力≥0.5fg 时,该约束区应按砌体规范第10.4.12条的规定设计纵向钢筋和约束钢筋(箍筋)。纵向芯柱钢筋的直径按抗震规范和砌体规范中的大者采用。
3)多层砌块结构(非框支)应按抗震等级四级设计。
8、关于10.2.1和10.2.3条
在 10.2.1条中包括蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,但在表10.2.3中却未包括这两种块材,如何计算ζN?
1)蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖属新型墙材,我国早在90年代初期就在大量试验的基础上编制了这类砌体的设计应用标准。如《括蒸压灰砂砖砌体结构设计与施工规程》CECS20:90。
为填补这种砌体材料在GB50003中的空白,在GBJ3-88修编时将其纳入到GB50003第10.1.8、10.2.1 中,而未在10.2.3 中反映属于遗漏。
2)在蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体结构抗震设计时,仍可按CECS20:90 执行。其中的ζN 取值列在该标准的表4.2.8中。

二、因强制性条文的需要引起规范有关条文的变动

1、根据“工程建设标准强制性条文”的要求,将“砌体规范”GB50003 原定的强制性条文作了调整,条文数量由原29 条压缩到18条,同时按强制性条文用语统一规定,对其中用语不符者作了改动,以及因此引起的相关条文表述上的局部变动。但该条文的实质内容未变。
2、强制性条文见《工程建设标准强制性条文(房建部分)实施导则》建工出版社,2004第
384~401 页及485 页,也可在砌体网站( www.masonry.cn)中找到。

三、勘误表

按本规范第一次印刷版本。凡因按强制性条文要求对相应条文作出的改动,应以强制性条文为准。
P2 2.1.2条第3 行第4个字后加“墙和”,即“配筋砌体墙和柱…”
P5 第2 行hight 应为height
P6 倒数第2 行中的李岡,改为李岗
P17 表3.2.5-2砌体类别第一栏中的烧结粘土砖砌体,应为烧结砖砌体
P19 倒数第5 行第3个字后加“质量”二字,即为施工质量控制等级…
P20 第1 行“当楼面活…”应改为“当工业建筑楼面活…”
P24 倒数第7 行γβ——不同砌体材料后加“构件”二字
P25 5.1.2注中砌块后加"砌体",即对灌孔混凝土砌块砌体
P25 s——相邻横墙……
P27 5.2.3-3 中的hl 应为h1
P29 式(5.2.5-4)中的h应为hc
P32 第8 行中fVG 应为fvg(g 为小写)
P40 删除图6.3.2 中“梁下一皮砖灰缝”
P41 第13行对…或其他非烧结砖墙体
P46 表7.3.2 中洞宽中hh应为bh
P47 图7.3.3 中顶梁h1应为ht
P49 式(7.3.6-6) 为
P50 倒数7行βv——考虑墙梁组合作用……
P58 图8.1.2 c)左图中补网距Sn
P62 对HRB335级钢筋ξb=0.437
P68、P69 图9.2.4、9.2.5 矩形截面偏心受压构件…T 形截面偏心受压构件(加了构件二字)
P71 式(9.3.2-1)中h应为h0
P82 式(10.3.1)有误,应以抗震规范式(7.2.9)为正。
P83 表10.3.1中ξs 为ζs。
P83 式(10.3.2)最外边的小括号应为中括号。
P83 第10.3.4.2 款第2行中应为:水平钢筋的竖向间距不应大于400
P84 式10.4.3-1~2中的h应为h0
P87 表10.4.11-1~2最小配筋率加强部位对应的三级均改为0.11
P88 表10.4.12最后边栏倒数第2 格的Φ8@200 改为Φ6@200
P95 表B.1.2 中蒸压灰砂砖
P98 图C(b)中右侧铰支杆应取消
P109 第8行中的建材指标,应为建材标准
P131 第17行…可能稍先剪坏
P140 9.4.9 第1 行倒数第3 个字"它"改为"他"

《砌体结构设计规范》国家标准管理组 苑振芳 刘斌

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-19 10:37 编辑 ]

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.09 万条内容 · 139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享最新水电安装规范完整版

水电安装规范内容:   1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。  2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

回帖成功

经验值 +10