土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 结构规范不许利用主筋作防雷引下线该怎么办
钢筋混凝土筒仓设计规范中的3.1.7条规定:筒仓的防雷严禁利用其竖向受力钢筋作为避雷线,应专设外引下线。
从其条文解释看,是不赞成用钢筋混凝土中的主筋作防雷引下线的,由于这是强制性条文,那么我们还能利用柱内的主筋作防雷引下线吗?可是国标图集上却又有作法,它们都是03版的,很想听听大家的见解。

全部回答(2 )

  • 天木
    问题是对于框架结构的柱内的主筋是否还能作为防雷引下线
    结构专业认为不可,从条文解释上看,是主筋作为防雷引下线会引起混凝土碳化,这样看对于框架结构也应不允许,但规范上并没有表述
    2007-04-05 09:56:05 来自 PC 评论 举报
  • zyzylz
    是的,对于筒仓的防雷我们一般都是采用沿仓壁单独敷设引下线,单独打接地极。
    都是大同小异,只是不利用其钢筋作为避雷引下线
    2007-04-05 08:28:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10