我在做框架梁时遇到一些梁不但承受剪力,还承担扭转力,假如单纯算剪力需要箍筋Φ6@150,单纯扭转需要箍筋Φ8@200,
那么有没有比较简便的方法计算出这个梁到底需要配置多少箍筋,是Φ6@150,还是Φ8@200,或者更大?
  • dfxkl@co163
    dfxkl@co163 沙发
    框架梁不是电算是手算?那可是烦了点,你的构件如是在剪力和扭矩共同作用下的那可按混规7.6.8条分别验算受剪承载力及受扭承载力,然后将两者配箍面积相加确定箍筋,但要注意抗扭箍筋仅考虑配置在最外圈