土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教抗剪箍筋和抗扭箍筋怎样相加?

请教抗剪箍筋和抗扭箍筋怎样相加?

发布于:2007-04-04 23:13:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在做框架梁时遇到一些梁不但承受剪力,还承担扭转力,假如单纯算剪力需要箍筋Φ6@150,单纯扭转需要箍筋Φ8@200,
那么有没有比较简便的方法计算出这个梁到底需要配置多少箍筋,是Φ6@150,还是Φ8@200,或者更大?
  • dfxkl@co163
    dfxkl@co163 沙发
    框架梁不是电算是手算?那可是烦了点,你的构件如是在剪力和扭矩共同作用下的那可按混规7.6.8条分别验算受剪承载力及受扭承载力,然后将两者配箍面积相加确定箍筋,但要注意抗扭箍筋仅考虑配置在最外圈
    2007-04-05 15:56:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM确定剪跨比

怎么通过SATWE结果计算剪跨比

回帖成功

经验值 +10