公司烧坏了一个三菱接触器(规格:50A 110V线圈),由于找不到同规格的备品,所以用了一个50A 220V线圈的接触器和一个,30A 110V线圈的接触器组装起来用.
当时我是这么做的,把这个30A 110V线圈的接触器里的线圈拆下来放到50A 220V线圈的接触器里,也就是两个线圈互换,不知道这样可不可以使用,大家帮我分析一下,谢谢!

全部回答(3 )

  • pjxiaoxing
    肯定是不行的,功率不一样。不是出现发热烧了就是吸合程度不够。
    3楼值得推荐。
    2007-04-09 16:58:09 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    不可以,30A线圈与50A铁芯不配!
    就用30A/110V接在原线路上,其接点接50A/220V接触器(另给220V电源),主回路接在50A接触器上。
    2007-04-07 21:49:07 来自 PC 评论 举报