土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再议封闭楼梯间的消火栓设置问题

再议封闭楼梯间的消火栓设置问题

发布于:2007-04-04 19:34:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天被业主召见,让我把消火栓放在封闭的楼梯间内,
我说不行,但他还要有所坚持,
大家对此有何看法?
封闭楼梯间、防烟楼梯间内(前室?)到底可以放置消火栓吗?

我个人认为不能,大家有何看法呢?谢谢 。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • snow_168
    snow_168 沙发

    消火栓设置在楼梯间休息平台是有条件的:
    1.GB50016-2006--8.4.3条规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上。
    2.GB50045-2005---7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。
    另外:规范对于双阀双出口型消火栓的规定:
    1.GB50045-2005---7.4.21规定: 十八层及十八层以下的单元式住宅;
    十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
    2.GB50016-2006--8.4.3条规定:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。条文说明中“除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓”似乎前后矛盾!
    2007-04-07 12:48:07

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    NFPA14推荐消火栓设置在楼梯间休息平台。
    2007-04-07 11:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于移动式灭火器设置的一个疑问

《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办?

回帖成功

经验值 +10