发布于:2007-04-04 17:41:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办?
请高人解答
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句在《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005推车式卤代烷没有列出A类火灾的级别,请问怎么确定
回复 举报
国家有关法规也规定:在允许设置卤代烷灭火系统的场所不得采用卤代烷1211灭火系统。
回复 举报