土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于移动式灭火器设置的一个疑问

关于移动式灭火器设置的一个疑问

发布于:2007-04-04 17:41:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办?
请高人解答

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wjl_hit
    wjl_hit 沙发

    在《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005推车式卤代烷没有列出A类火灾的级别,请问怎么确定
    2007-08-12 15:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205



    国家有关法规也规定:在允许设置卤代烷灭火系统的场所不得采用卤代烷1211灭火系统。
    2007-07-31 09:58:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层办公楼的消防问题

上海浦东的一个项目,超高层办公楼,两路市政进水,是否需要做消防水池?

回帖成功

经验值 +10