土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个蹲便器用多大的管子?是DN25还是DN40?

一个蹲便器用多大的管子?是DN25还是DN40?

发布于:2007-04-04 19:09:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工业企业的生活间
衬塑钢管:
小便器(自闭式冲洗阀):1~12个采用DN15,12个时v=0.93m/s;13~25个采用DN20,25个时v=0.95m/s。
大便器(自闭式冲洗阀):1~50个的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.42m/s,采用DN40时v=1.06m/s。
洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN20;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN25。
PP-R管:
小便器(自闭式冲洗阀):1~28个采用DN15,28个时v=1.502m/s;29~49个采用DN20,49个时v=1.50m/s。
大便器(自闭式冲洗阀):1~50个时的设计秒流量都是1.2L/S,采用DN32时v=1.44m/s。
洗手盆(q=0.1L/s):2个时可采用DN15,3个时要采用DN15;2个洗手盆+1个污水盆(q=0.2L/s)时采用DN20。

上面是我亲自算的!不知各位高手有何异意!
我认为一个蹲便器用衬塑钢管的话就是DN40,用PP-R管的话就是DN32(DE40),PP-R管的允许速度是1~1.5m/s!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xurutian
    xurutian 沙发
    一般都是De32的管子,也就是DN25。按照公称直径来讲,蹲便器常规是按照DN25来的,除非你压力很高,按照塑料管(塑料管是按照外径来讲的)来说的话那就是DN32了,一般我会标公称直径的,然后再来个管径对照表就OK了,不然施工队又要问这问那了!
    2009-07-16 18:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • scorpiodygh
    scorpiodygh 板凳
    那计算公式肯定有问题,加入50个蹲便器一字排开,你设计De40的塑料管,肯定是不够的!哈哈
    我一般都是这样设计的:6个以下的全是De40,6个以上De50就够了!:victory: ,实际应用中一般都没有同时冲马桶的,即使有同时用的时候水量不够,可以稍等一会再冲吗:) :lol
    2009-07-16 16:16:16

    回复 举报