阅读下一篇
电力变压器局部放电试验作业指导书论文简介: 本作业指导书适用于110kV及以上电力变压器局部放电试验,作业目的是根据有关国家、部、集团公司有关标准对电力变压器进行局部放电检测,检查电力变压器制造、安装、检修质量,提高电力变压器运行的可靠性。本作业指导书规定了变压器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。 附件名:2007441175658165394.zip
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
gjc1788
沙发
2008-01-20 17:18:20
赞同0
-
emisent
板凳
可能要先对主变进行试验,看主变有没有问题.要是主变没问题,那就有可能就前面几位大哥所说的误动.要是有问题的话就是短路电流大,造成主变内部故障跳差动.个人认为误动可能性最大,要是主变内部故障的话.那应该是跳差动速断才对!也不知道我说的有没有道理,请大家说说看!
2008-01-16 22:18:16
赞同0
加载更多差动有速断吗??
看看你的整定值?动作时间是不是配合的不好?你当时投了那几个保护?既然是10KV出线的问题主变的差动应该不会动的?
回复 举报
回复 举报