土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:该怎样进行无功初偿

请教:该怎样进行无功初偿

发布于:2007-04-04 15:40:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两台变压器,315/400,负荷可视为全部电机,功率因素分别为0.3/0.65,要提高到0.95,要补多少无功?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    按照400kw,0.65计算。Q=400*√(1-0.62*0.65)=400*0.76=304
    Q`=400*√(1-0.95*0.95)=400*0.31=125kvar
    需要补偿容量=k1*k2*(304-125)=k1*k2*129
    k1同时系数,k2需用系数,可以取0.6-0.9,估计实际需要75kvar即可
    2007-04-05 08:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • jhongsong123
    jhongsong123 板凳
    功率因数0.3不对吧,如果这么低,不应该是电机类负载了
    2007-04-05 07:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,空气幕的配电室与留在顶板内么?

我的意思是在空气幕就近供给电源么?它的电机是吊顶的?

回帖成功

经验值 +10