土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问:关于活荷载最不利布置

问:关于活荷载最不利布置

发布于:2007-04-04 14:46:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个设计计算书,是三层三跨多层钢筋混凝土框架:
层高:底层4.2m,其他层3.9m
跨度9m,柱距6m
屋面活载2KN/平方米,楼面活载5KN/平方米

请问,活荷载内力计算时,是否要考虑最不利布置,要考虑几种工况吗,还是按照满布呢?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • karl_hj
    karl_hj 沙发
    恒载肯定满布啊,活载就要按不利布置,然后取最不利的进行组合啊
    2007-04-05 17:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • my_maths
    my_maths 板凳
    我是手算,具体要考虑哪几种工况啊,谢谢.
    是每层分别满布的方案,还是采取每跨分别布置呢?
    2007-04-04 17:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次做框架设计求助

3层框架结构,柱距6.6m,3跨每跨8米,框架柱应该设置多大?我现在设的是400*400,不知道够不够了?

回帖成功