土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教小区采暖管网直埋敷设中转角问题

请教小区采暖管网直埋敷设中转角问题

发布于:2007-04-04 11:29:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在做一个小区采暖管网时,需要做一个Z型拐弯,转角不是两个90度,而是两个20度左右的转角,这种情况是否可以用作自然补偿,如果不能用作自然补偿,这段是否需要采取特殊处理,设计计算时,应该按直管段计算还是其他方式计算,请各位同仁指教。谢谢!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • simplesb
    simplesb 沙发
    <<城市热力网设计规范>>CJJ34-2002第8.4.1条 热力网管道的温度变形应充分利用管道的转角段进行自然补偿.直埋敷设

    热水管道自然补偿角管段应布置成60~90度角,当角度很小时应按直线管段考虑,小角度的具体数值应按<<城镇直埋供热管

    道工程技术规程>>(CJJ/T81)的规定执行.
    2007-04-10 15:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • wenmu0016
    wenmu0016 板凳
    z字弯中间的臂长根据管径大一点,160度弯头曲率半径大一点,通过计算应该没有问题.