    实际上就是容性负荷与感性负荷
    简单的可以这样
    感性时:可用电动机,带上不同的飞轮或机械负载,来调节电流
    容性时:可用电容器,投入不同的电容器组就可以调节电流(非连续)
    如果要做的讲究点
    可以使用同步发电机,通过调节励磁电流来调节大小和相位
    当过激时,电枢电流是滞后电流,发电机输出感性无功功率
    当欠激时,发电机输出容性无功功率,电枢电流是超前电流
    2007-04-06 19:50:06 来自 PC 评论 举报
  • cxqxq122661
    若要连续调节电流角度需用移相器,若固定角度就自己绕线吧