土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷技术

负荷技术

发布于:2007-04-04 09:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一车间电压从10kV高压柜进电,柜子电流表度数为24A,那么这个车间的视在功率为:S30=1.732*10*24=415.6,设定车间功率因数为0.8,则有功功率为:P30=S30*0.8=332,计算是否正确,请各位指正。
  • yjig
    yjig 沙发
    正确!
    严格的说:应是视在功率为:S30=1.732*10*24=415.6KVA
    有功功率为:P30=S30*0.8=332KW
    2007-04-04 11:10:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。