土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级负荷与双电源末端互投的疑惑

一级负荷与双电源末端互投的疑惑

发布于:2007-04-04 08:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。

按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。

现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?

规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?

题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建筑物定性为三级负荷,那11.1.5条要求的最末一级配电装置设互投装置又怎么实现呢?因为三级负荷本身就只要一个专用回路就可以了。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

600v的电机怎样选接触器

大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的

回帖成功

经验值 +10