土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一条审图意见疑惑

一条审图意见疑惑

发布于:2007-04-03 17:09:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶有一消防水箱,进水采用浮球阀,补水管为变频增压的生活管补水,审查意见说根据<建筑给水排水设计规范>3.7.7条(3)点该类补水不能采用自动水位控制阀,这适用于消防水箱吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    火灾时生活泵的电源很多时候是停掉了,但消防水箱补水不需要在火灾时补水,而且,火灾时水箱的补水管因着火软化失效也不要紧,只要修好后能给消防水箱补水就可以了。
    2007-05-14 19:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • gpechj02
    gpechj02 板凳

    有一个疑问,不知说的对不对。起火时,生活泵的电源是不是停掉了。只有消防泵的电源还存在?
    2007-05-12 22:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块