8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

3 室内消防竖管直径不应小于DN100;

条文里好像是指所有的建筑,但是看了条文解释好像觉得是专指高层厂房(仓库)!
到底是指所有的建筑?还是专指高层厂房(仓库)?困惑!!

因为我碰到的情况是这样的:
厂房,局部是两层的,那个两层部分有一个立管上只有一个消火栓的(在2楼,底层没有),我不知道消防竖管直径采用DN65还是DN100!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • shan_susan
    shan_susan 沙发



    赞成
    2008-06-05 15:57:05

    回复 举报
    赞同0
  • soulman83
    soulman83 板凳
    对民用建筑,需计算确定,对高层工业建筑的是内消火栓竖管即使计算小于100,设计也要按100设置。