在中央空调的集水器冷冻水出水口安装有几套冷量计,两个PT100的温度传感器分别装在出水管和回水管路上,流量计安装在出水管上。能量积算器想安装远一点,而PT100(四线)的温度传感器线只有10米,请问可以加长该线吗?可加长多少呢?
发布于
2007-04-03 14:33:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
taiyuanjie
要看引线的粗细,1.0的做到50米问题应该不大。
2007-04-03 15:22:03
来自 PC
评论
举报
北冰洋
为了避免测量误差,传感器的引线电阻必须保证一定的数值,对于每一个Pt100的传感器,引线电阻应该有一个固定的值,引线长度不能增加太多,实在要增加,可加大引线截面积,以减小单位长度引线电阻,保证总电阻基本不变。如果精度要求不是很高,适当长点没关系,最好用屏蔽线。