土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问实验柱受损后的加固方法?
请问各位高手,我们做实验已经压坏了的一根柱,导师要求用加固方法将其加固后再接着做实验,想问问各位除了传统的用聚合物材料,用各种工程胶之外还有什么比较新颖的方法么?
本人是土木专业的学生,仍在校学习,希望能和各位交流一下,谢了!

全部回答(2 )

  • cao_924317
    谢谢2楼,是我的问题没有描述清楚……
    是一个框架的抗震实验,梁柱节点被压碎,裂缝有2~3mm,导师让加固,看看能加固后其承载力能恢复到多少!

    2007-04-05 20:06:05 来自 PC 评论 举报
  • john_murphy
    你指的破坏是指砼被压坏了吗?
    试问这样继续加固还有什么意义。
    加固柱子的方法倒是有好多——碳纤维环绕、绕丝法、加大截面法、包角钢。
    2007-04-03 19:16:03 来自 PC 评论 举报