土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室车库,底层商铺上层公寓消防怎么做啊?
现有一栋建筑,名称:酒店公寓;
地下室是车库,面积是2500平方米左右,其中包括各类设备用房,由于位于山坡上,故一边可以直接对外;
一、二层商铺,每间不大于300平方米;
三至11层公寓,每层面积1100平方米左右;
属于二类高层,请问大家消防怎么做啊?
我的个人考虑是消火栓都作,地下车库、商铺、公寓走道、电梯前室做喷淋,大家认为如何?

全部回答(27 )

  • tfxf123


    一、二层商铺,每间不大于300平方米,且一、二层商铺是内楼梯相通的,直接对外;
    三至11层公寓,每层面积600平方米左右;

    江执兵的意见是正确的。喷淋是要加的,走道啊,商铺啊,电梯前室,地下室都应该加。
    2007-04-06 23:32:06 来自 PC 评论 举报
  • samsam
    规范是死的人是活?
    2007-04-06 22:43:06 来自 PC 评论 举报