土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混中挑梁计算大家怎么考虑?

砖混中挑梁计算大家怎么考虑?

发布于:2007-04-03 12:30:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
实际工程中,挑梁计算时按规范要求算抗倾覆,总是需要很长的压入长度,感觉规范中的保守系数很大,算出来的结果很大,尤其是坡屋顶,本身上边没什么砌体,也没现浇板的固结,屋面导下的荷载也算不清楚,甚至有时也没圈梁的拉结,请问各位这时应该怎么处理?遇到构造柱时,如果挑梁钢筋锚入柱内,又能考虑多少其有利作用?
  • sjch
    sjch 沙发
    挑梁不能考虑构造柱的锚固作用,构造柱是抗震时的第二道安全防线,只能由本层的砌体与楼面恒荷载标准值来平衡倾覆力矩。
    2007-04-04 11:30:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。