土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 简易记住任意铜排截流量

简易记住任意铜排截流量

发布于:2007-04-03 10:03:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
简易记住任何规格的矩形母排的载流量
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。