土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 经济流速的如何确定??
请问各位老大,给水管径确定时,经济流速是怎样掌握的??举个例子说明下!!
谢谢

全部回答(10 )

  • lioshui
    管道流速太大,将增加电费、电费又与电价有关;流速太小又会加大管径增加工程费,工程费与管径、土质、掘路费、人工费、利率等有关。在给水工程或哪一期给排水手册可找到计算公式,各时期、不同地区的不同管径的经济流速不同。如:79年的《室外给水》介绍71年(上海、西安、成都)58年(太原、抚顺)的管道经济流速:
    150mm管,分别为:0.91, 0.88, 0.77, 0.72, 1.09m/S;
    300mm管,分别为:1.27, 1.08, 0.88, 0.88, 1.35m/S;
    800mm管,分别为:1.90, 1.46, 1.17, 1.23,1.81m/S。
    2008-09-20 21:43:20 来自 PC 评论 举报
  • lxrlxr
     应综合考虑管网造价与经营费用,确定经济流速,从而确定经济管径,使管网造价与经营费用之和为最小。设计时常采用平均经济流速来确定管径,当D=100~400mm时,平均经济流速取0.6~0.9m/s; 当D≥400mm时,平均经济流速取0.9~1.4m/s,大管取大值,小管取小值。
    2008-09-08 20:05:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10