商业供电架设请教

发布于:2012-09-18 15:23:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一间旅业,用户是80户,按每户2KW算,采用三相四线供电,那应该用多大的线才合适? 120平方合理吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • col88mzlin
    col88mzlin 沙发
    穿管埋地(电缆井)三相四线进线,长度250米,90户每户负载预算是220V/2KW , 那我应该选多大的导线? 我的思路是:单相2KW 大概一户就10A左右,90户,三相分平衡,那就是每相平均300A,考录到用户不会同时用电,所以用120平方电缆供电!求指点啊

    [ 本帖最后由 col88mzlin 于 2012-9-19 12:04 编辑 ]
    2012-09-19 12:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • panhaibo189
    panhaibo189 板凳
    计算电流是270A左右,120的线小了点,
    2012-09-18 17:53:18