土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
洁净空调系统
\
层流病房新风取多少风量,是否需要排风?
层流病房新风取多少风量,是否需要排风?
层流病房新风取多少风量,是否需要排风?
请各位大侠参与讨论
发布于
2007-04-03 08:51:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
vincent_nk
房间面积按10平米,层流罩8平米计算。8*3600*0.3=8640。而如果按常规考虑新风,正压风量10*3*4=120
120/8640=1.4%
说白了就是新风浓度过低,因此影响人的舒适感。我忘了那本手册曾说过,洁净室的新风量不宜小于2%的,就是出于这种考虑。
2007-04-03 10:49:03
来自 PC
评论
举报
vincent_nk
以前的规范上说的。不过现在取消了
2007-04-13 14:11:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
feitu_1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
82
回复
344
粉丝
6
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 453 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
房间面积按10平米,层流罩8平米计算。8*3600*0.3=8640。而如果按常规考虑新风,正压风量10*3*4=120
120/8640=1.4%
说白了就是新风浓度过低,因此影响人的舒适感。我忘了那本手册曾说过,洁净室的新风量不宜小于2%的,就是出于这种考虑。
以前的规范上说的。不过现在取消了