土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 层流病房新风取多少风量,是否需要排风?
层流病房新风取多少风量,是否需要排风?
请各位大侠参与讨论

全部回答(17 )

  • vincent_nk

    房间面积按10平米,层流罩8平米计算。8*3600*0.3=8640。而如果按常规考虑新风,正压风量10*3*4=120
    120/8640=1.4%
    说白了就是新风浓度过低,因此影响人的舒适感。我忘了那本手册曾说过,洁净室的新风量不宜小于2%的,就是出于这种考虑。
    2007-04-03 10:49:03 来自 PC 评论 举报
  • vincent_nk

    以前的规范上说的。不过现在取消了
    2007-04-13 14:11:13 来自 PC 评论 举报