土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教引风机振动问题

请教引风机振动问题

发布于:2012-09-18 15:12:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我厂引风机900转的轴流风机,在开挡板的时候振动正常,但是在关挡板的时候振动加大到7丝。稳定一段时间后振动正常。并且,径向和轴向交替加大,轴承温度没有变化。请大家帮助分析一下。谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sosoyo
    sosoyo 沙发
    谢谢楼上的喔。。。。

    我这就去看看。。。
    2012-09-20 16:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • dmhy256
    dmhy256 板凳
    900转的轴流风机,应该是低转速风机,一般情况下是不会产生振动的,楼主所述在开挡板的时候振动正常,但是在关挡板的时候振动加大,这种情况是有的,因轴流风机和离心式风机是不一样的,望楼主去查看有关风机手册,就知道是怎么回事了。
    2012-09-20 15:05:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“散热器片数计算尾数”怎么解释?

暖通技术措施 2.3.3,关于散热器片数的取舍原则里,有个“热量尾数”概念,该怎么理解?是按整片散热量算?或按房间散热量和散热器实际散热量的差值?

回帖成功