土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电流互感器二次开路的问题

请教:电流互感器二次开路的问题

发布于:2007-04-03 03:17:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
运行中的电流互感器二次一定不能开路吗?如果不将多余的二次绕组短路,就一定会烧设备吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hn4s1812
    hn4s1812 沙发
    长见识,谢谢。我曾经听过一个互感器厂家的技术人员说他们厂的电流互感器没有要求一定要运行中将2次短路,好像说是在结构上加了某些东西,有这样的互感器吗?
    2007-04-04 03:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • wskal
    wskal 板凳
    运行中的电流互感器二次如果开路的话,一次电流产生的磁场全部作用于铁芯励磁,长期运行铁芯会过热破坏绝缘层使元件损坏,进而引发故障。
    一般来讲,运行时电流较小若CT开路的话,电压并不会很高,但在故障情况下剧烈的短路电流会产生极高的过电压,同样会破坏绝缘损坏元件,因此CT二次绝缘不允许开路。
    2007-04-03 22:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器在空调中主要是起什么作用?

电流互感器在空调中主要是起什么作用.

回帖成功

经验值 +10