土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DW15断路器失压保护能做到延时吗

DW15断路器失压保护能做到延时吗

发布于:2012-09-18 14:39:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
供电系统中其中有个低压两路 断路器(DW15 1000A、600A)同时跳闸,送完电开机又正常,其他的不跳,因两路同时跳,就不怀疑过流问题,怀疑是失压跳闸,其他的动作不灵敏,变压器刚做的直阻测试没怀疑,怀疑是电网问题。是否能把失压延时一下?请高手指教。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    可以做的要加加个失压延时继电器
    2012-09-20 17:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • 月夜孤星
    月夜孤星 板凳
    应该不是失压吧~~只要失压线圈有电压,正常情况不会跳呀~~调下过流看呗!!!
    2012-09-19 17:39:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。