土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一加使能信号S7 300就通讯中断是怎么回事?

一加使能信号S7 300就通讯中断是怎么回事?

发布于:2007-04-02 19:07:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位热心同行:
我现在遇到了一个问题,即一给一台KDF2设备的KEB伺服控制器加上使能信号,PLC的SF与BF指示灯就亮,同时有另外三个SIEMENS MM440变频器就报通讯不上的故障。我们用的是科比的F5伺服控制器,今天已经检查了是否共地与接地、更换使能信号线、更换继电器、更换伺服控制器的总线插头及其操作面板,还有螺丝也紧了一遍,不加伺服控制器使能信号时,PLC通讯都正常,一加上这个信号就不行,现在实在是没办法了,怀疑是伺服控制器坏了,但仍不敢肯定,请各位同行帮忙分析一下,本人是新手没积分可赠,请原谅,本人在此深表歉意,谢谢诸位!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hyb8265
    hyb8265 沙发
    现在问题已经解决了,换了分站的通讯电缆,目前没有再次出现通讯中断
    2007-04-13 18:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • hyb8265
    hyb8265 板凳
    谢谢!我一定会尝试一下你的建议的!
    我昨天检查了一下KEB F5伺服控制器和其它PRIFBUS总线,然后重新开机,结果竟奇迹般地通讯不报错了,今天又运行了一天,结果又老毛病又犯了,时好时坏,只是现在是间歇性的,说不定什么时候又犯。
    我现在也很模糊,很苦闷,也不知是何种原因,头绪很乱。
    刚刚又检查了两小时,又换了几个总线插头,又检查了几处DC 24V的线是否接地,尽管我查到了一处电磁阀的两根线都有因磨损而露出金属线的,但并没发现有烧焦的迹象,因此我认为这大概不会造成系统通讯中断,但我仍处理了一下,现在又一切正常了,明天我想看看会怎样。
    欢迎高手多加指点!谢谢!
    2007-04-04 20:06:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变频器的多段续运行?

我们设置变频器的多段续运行后,可是一段和二段之间的停止时间能否由我们自己设置,除去选择模式不同带来的时间差外,如我们要求一段和二段之间停止二十分钟,二段和三段之间停止十分钟。那位高手有什么办法,请告诉!

回帖成功

经验值 +10