土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 水塔顶上航空灯的电源线敷设时要注意什么

水塔顶上航空灯的电源线敷设时要注意什么

发布于:2007-04-02 16:33:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
装有避雷带的水塔顶上有一只航空灯,该航空灯的电源线敷设时要注意什么问题?

装有避雷带的水塔,落雷时,雷电流除了沿着避雷引下线入地外,还有可能沿着航空灯的电源线进入室内。因此航空灯的未加防护电源线不能直接进入室内,而应采用带金属护层的电缆或穿入金属管的导线,且金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在 10m以上,方可再与电源或低压配电装置相连接。

当航空灯采用光导纤维传送光时,则不必采取上述措施。例如上海东方明珠电视塔的航空灯,强光从下面通过不导电只导光的光导纤维传送到高空,向天空发出强光信号,对这种光导纤维就不必采取避雷措施了。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶风机等电气设备如何进行防雷

5.装有避雷带的屋顶上,安装风机等电气设备后,如何进行防雷措施? 建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在 10m 以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。