总设备容量870KW,如何选择进线总开关和进线电缆
总设备容量870KW,如何选择进线总开关和进线电缆
算出来总设备容量是870KW,我取需求系数0.6,算出电流是934.0A,我现在选总开关是NS-1250H,电缆选4(ZR-YJV-4*240)。可以吗?
发布于
2007-04-02 15:52:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
kkndsjk
个人觉得就近设一台变压器比较好
2007-04-02 22:25:02
来自 PC
评论
举报
rencom886@co163
为什么不能分四路呢,还有六路呢,只要你做的干线保护能与上级保护配合好
埋地敷设吗?用ZR的?地下还着火啊
2007-04-02 20:55:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fengzhili
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
29
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2074 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
埋地敷设吗?用ZR的?地下还着火啊