发布于:2012-09-18 10:20:18
来自:施工技术/环保工程施工
[复制转发]
upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?
我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是
1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好
2、DN200这么大的管也是胶水连接,能连接得好吗?
3、曝气采用的是底层曝气,池深5米,这样的连接方式能达到像安装公司说的保用10年的程度吗?(按我自己的工作经验来说,像这种池底曝气一曝气是连续不断的,二是气体温度比较高,会不断软化侵蚀胶水,三曝气会有震动,胶水连接的位置会容易脱开,所以的话像这样连接的话能用个一两年已经不错了)
请有做过这方面或有这方面经历的高人指点指点!!