土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 原因不明的跳闸

原因不明的跳闸

发布于:2007-04-02 12:51:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各高手,有一问题请教,为什么低压柜总闸在用电负荷最大时(晚上6时到12时)不跳闸,而总在负荷小时(早上8时到11时)跳闸,每天总跳一次,郁闷,啊,望各大虾多多指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hy03052
    hy03052 沙发
    反映是保护跳闸,回输电流过大
    2007-04-02 23:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • caoqq
    caoqq 板凳
    那开关脱扣器上没反映是什么故障原因跳闸吗?
    2007-04-02 13:25:02

    回复 举报
    赞同0