我记得好像哪本规范里说通过爆炸危险场所的配电制式不能为TN-C制,只可以是TN-C-S制或TN-S制。哪位老大知道这是什么规范?急!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wyhao123
    wyhao123 沙发
    呵呵,自己查到了一条规范.《石油库设计规范》GB50074-2002
    14.2.15 石油库生产区的建筑物内400V/230V供配电系统的防雷,应符合下列规定:

    1 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

    虽然没明说是爆炸危险场所,但可以参考一下。
    2007-04-12 16:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • wyhao123
    wyhao123 板凳
    谢谢,正在查阅中。。。。,但是有没有相应的规范?