土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 向大家请教换气次数及送风方式的问题,谢谢!!

向大家请教换气次数及送风方式的问题,谢谢!!

发布于:2007-04-02 10:17:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大家好!我是一个做洁净设计的新手,向大家请教换气次数和送风方式的问题,谢谢!!
1 对于万级和十万级,<<洁净厂房设计规范>> 要求取15-25次,10-15次,应该取多少次/时比较合适?
2 对于百级,<<洁净厂房设计规范>> 要求的平均风速为0.2-0.5m/s,实际设计时取多少比较合适?
3 万级和十万级,能采用上送上回的方式吗?采用什么样的送回风方式比较合适?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fujinzhou
    fujinzhou 沙发
    没有必要上送上回。浪费。
    上送侧下回。
    2007-04-07 15:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • wangyanvilla
    wangyanvilla 板凳
    万级和十万级的上送上回都可以的
    要是不怕浪费那换气次数当然是越大越好哦
    我们一般十万级的取18次
    万级的取25次就差不多了
    至于百级的
    我们取截面流速0.3m/s就差不多了
    百级换气次数一般在240-480次
    2007-04-05 15:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多