土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 六层住宅排水

六层住宅排水

发布于:2007-04-02 08:39:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1层与上面5层可以不分开排出好,还是分开排出好,有没有相应的规范,望指教

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 10050605
    10050605 沙发
    六层住宅不用分开来设置,我们这里(中国.大庆)设计就是不分开的.我想应该满足要求吧.
    2007-04-10 12:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • shine0752
    shine0752 板凳
    规范只说明这样的情况达不到最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离为0.75米的话就必须首层单独排出,实际上有些工程的室外地形底,首层埋管很深而且又做不了通气措施,这样反而更合适接入立管,单独排出排水流速太大反而容易破坏水封。
    所以一概的追求首层单独排出其实也未必合理。
    2007-04-10 11:47:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多