土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么类型的建筑总进线要带剩余电流保护

什么类型的建筑总进线要带剩余电流保护

发布于:2007-04-01 22:00:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如何种要带500mA的剩余电流保护?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wkb918
    wkb918 沙发
    中国建筑设计研究院机电院主编的《建筑电气设计要点及常见问题分析》一书中的说明:
    P1:每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能,剩余电流动作值的选择应符合下列要求:
    1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA;总进线断路器整定值为250~400A时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA;总进线断路器整定值大于500A时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器;
    2)消防设备供电回路的剩余电流动作保护不应作用于切断电源,只应作用于报警;
    3)电源总进线处的剩余电流动作保护装置的报警除在配电柜上有显示外,还宜在小区值班室设声光报警。
    希望对大家有用。

    同意楼上。
    2007-04-04 17:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • ever1110
    ever1110 板凳

    支持!是在全国电气技术措施里有,也可以到那里查一下,民用电气设计规范也可!
    2007-04-03 22:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表计费

我想请教一个简单问题高压10KV的计量回路如;150/5的电流互感器.10000/100的电压互感器.二次电度表的读数怎摸换算成实际电量.是乘以30再乘以100吗?

回帖成功

经验值 +10