做一个22层的框剪结构。是商住楼,下面3层是商场,上面是LOFT住宅,层高4米。
现在我布下来后柱倾覆弯矩百分比底部为20%左右。说明剪力墙的数量还可以的。
周期比在0.5左右,第一周期为平动,周期为2.9067。这样看好象柔了点,周期比较长,因为一般是在0.08~0.12N。
位移比X方向的地震力引起的每层一般在1.2~1.3之间,有点大。
剪重比底下2层有点小,在1.4%~1.6%间。地下一层为地下室。
其他的结果都还可以。
大家看看是不是很合理?哪些地方需要再调下的?我把标准层的结构布置贴出来,大家看看。

1175434951219.jpg

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • 徐星星的故事
    lsm520025 发表于 2007-9-21 16:33 我下了模型,计算不下去呀,出现了下面的提示呀: Floor No. 1 Nload = 660 ERROR 1011 : X4 < X3 …你是怎么处理这个问题的, 我的也出现这个问题了
    2015-05-31 08:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • merryliuyangchun
    根据高规10.2.3-6条,有落地剪力墙的最大间距
    2014-12-05 17:05:05

    回复 举报