630KVA变压器低压侧应该补偿多少才能达到0.85,有速算公式吗?

1175419247264.GIF

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cgs163
    cgs163 沙发
    2楼的仅写出了计算补偿的标准公式,这个在课本上也能找到,我所说的是速算公式或经验公式
    2007-04-04 12:47:04

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    630KVA变压器低压侧应该补偿多少才能达到0.85,有速算公式吗
    首先要知道负荷的总功率及补前的功率因数才能计算。补偿容量=P(tgφ1-tgφ2) [Kvar]
    P为负荷功率KW;tgφ1补前功率因数角的正切值;tgφ2补后功率因数角的正切值。
    2007-04-02 09:11:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特种变压器声音问题

公司有整流变压器一台.1250KVA.三相变六相.刚大修投运,在负荷在80%以下有噪音,而且声音比较尖.但负荷到80%以上时声音就变小了,个人理解不通.请各位高手来说说