消防增压泵和稳压泵有区别吗?
消防增压泵和稳压泵有区别吗?
如题!
发布于
2007-04-01 16:53:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
robin108
我查过一些相关论文后,认为:
增压泵是不设气压水罐,直接通过电接点压力计给系统稳压的;
稳压泵则是气压给水设备的一部分,是给气压水罐补水的,故又称补水泵.
2007-04-08 10:31:08
来自 PC
评论
举报
icebergchao
应该叫增压稳压设备,由泵和气压罐组成,起到增压稳压的作用