土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中的刚性楼板假定的问题?

PKPM中的刚性楼板假定的问题?

发布于:2007-04-01 10:46:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
satwe总信息中的刚性楼板假定,配筋的时候是应该选还是不选,总工说不选,有什么道理吗?我不选的话有两个角柱超筋(边上楼梯间的柱子,整体的结构是3级框架。)10%的配筋率,而如果选了就过了。
难道会有这么大的差距?请高手指点。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • linwenhua-zz
    linwenhua-zz 沙发
    以下是引用sml20042002在2007-06-24 17:32:01.0发表的内容:
    四楼说得不全面,我有一模型,在悬挂楼梯角柱部分,选强制时超筋,不选时刚好
    因为你楼梯挖空了,一边少了约束,所以才有这种情况
    2007-12-28 10:04:28

    回复 举报
    赞同0
  • 慧工
    慧工 板凳
    角柱配筋 大的 离谱哦!
    2007-07-05 13:13:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Dwg文件转换为PKPM模型

全过程教你怎么转换,pdf格式

回帖成功

经验值 +10