土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 覆土12.25米厚盖板配筋

覆土12.25米厚盖板配筋

发布于:2012-09-18 00:00:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个类似检查井的构筑物,砼墙、砼板。。。
上部覆土12.25米,考虑含水量,按5米蓄水量的5%考虑,即10KN/m3×5m×5%=2.5KN/m2。
池子尺寸:8.1米*8.2米,高4.52,

业主喊我配筋,出个方案,日本人。。。我是搞施工的。。。。。。

因为要控制池内高度和容积,因此不能做隔墙承重,开始有考虑做反梁,但是计算尺寸为400*2000米,结果下部30C28,上部8C28
(太吓人了)
因此还是考虑简支板:
(暂不考虑扰度和裂缝)
Gk1=1.35×20KN/m3×12.25m+1.4×0.9×10KN/m3×5m×5%+0.5m×25KN/m3=346.40KN/m2
Gk2=1.2×20KN/m3×12.25m+1.4×10KN/m3×5m×5%+0.5m×25KN/m3=310.00KN/m2
按346.4KN/m2取值。
估计板厚500,C30 HRB400,四边简支,合力点到受拉边缘20mm+14mm,取35mm,h0=500-35=465,
Mx=(0.0389+0.2×0.0366)×Gk2×8.12=1050.46KN/m2
My=(0.0366+0.2×0.0389)×Gk2×8.22=1033.70KN/m2
计算系数as=(γ0×Mx)÷(ɑ1×fc×b×h02)=0.306
受压区高度ξ=1-sqrt(1-2×as)=0.377
As=(ɑ1×fc×b×h0×ξ)÷fy=(1.0×14.3×1000×465×0.377)÷360=6963.50mm2
计算配筋:Φ28@80 ,为计算面积的1.1倍,
配筋率ρ%= As'/1000 ×500=1.5% >ρmin 0.2%


这样的配筋和桥梁差不多了,我只是在想这样大的配筋是多了还是???或者方案还可以优化??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    看了一些关于箱涵顶板的荷载计算,,也没涉及到什么压力拱计算啊。。。。。。。
    2012-09-19 13:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    还有就是希望不要把计算方法搞复杂了,免得业主看不懂,。。。帮帮忙啊
    2012-09-18 18:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

布置井字梁是不是形态越简单越好?

布置井字梁是不是形态越简单越好?

回帖成功

经验值 +10