减压阀后稳压要不要考虑减压阀后的水头损失呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
路过
沙发
《建规》8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
2012-09-24 09:06:24
赞同0
-
dq119
板凳
室外消火栓是给消防车加水用的,消防车在火场取水形式多样。只要在建筑周边150米范围有足够的消火栓就行了。消防车可通过水带供水、接力供水,或开车去消火栓处取水。
2012-09-21 09:45:21
赞同0
加载更多注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
由上可见是3个消火栓保护全部建筑。