土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?

并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?

发布于:2012-09-17 22:44:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、 调速器为什么并网前调节导叶开度是增加转速,并网后调节导叶开度是增加有功,并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?
请老师帮助,急求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持二楼,开大导叶就是加力,増加出力,没带负载就加大转速,并网后只能增加有功,一台发电机不可能带动整个电网的频率。
    2012-09-28 12:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    对头!
    2012-09-27 16:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

滑触线在起重机中的使用

1 本文章适用于电动桥式起重机、电动梁式起重机、门式起重机和电动葫芦的配电。2 电动桥式起重机、电动梁式起重机和电动葫芦宜采用绝缘式安全滑触线供电,亦可采用固定式裸钢材滑触线供电。在对金属有强烈腐蚀作用的环境中或小型电动葫芦,宜采用软电缆供电。 3 滑触线或软电缆的电源线,应装设隔离电器和短路保护电器,并应装设在滑触线或软电缆附近,便于操作和维修的地点。 4 滑触线或软电缆的截面选择,应符合下列要求:

回帖成功

经验值 +10