土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?

并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?

发布于:2012-09-17 22:44:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、 调速器为什么并网前调节导叶开度是增加转速,并网后调节导叶开度是增加有功,并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?
请老师帮助,急求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持二楼,开大导叶就是加力,増加出力,没带负载就加大转速,并网后只能增加有功,一台发电机不可能带动整个电网的频率。
    2012-09-28 12:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    对头!
    2012-09-27 16:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多