土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于英威腾变频器老是跳过流保护的问题?

关于英威腾变频器老是跳过流保护的问题?

发布于:2007-03-31 19:23:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位大侠:你们好,我公司一台英威腾变频器22KVA的,带一台11KW的电机,老是在运行过程中出现偷停,面板指示为过流。换过一台其它牌子变频器,能正常运行。但三,四天后,又出现类似情况。请问,这是变频器的问题,还是电机本身有问题。也就是说,若电机有问题会造成变频器跟着损坏么?变频器和电机均为新品。故障复位后,又能开一些时间,再出现问题。
  • gm918
    gm918 沙发
    那就是你的电机功率和实际设备需求功率不匹配,在就是电机发生匝间短路,或者电机绝缘层处于半击穿状态时,铁损和铜损加大,电机温升变高,输出力矩减小。变频器的高频PWM会加剧匝间短路和绝缘弱化,使瞬间电流幅值超过 过电流 允许值,因而频繁OC保护。最后作总结问题出在电机本身,于变频器无关。若电机短路时有可能会使变频器电流处于极高状态,有烧毁的 危险。
    2009-09-16 16:17:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教

本人才开始学PLC,现在有个小问题:我是安装的V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3,进去后用T模块的时候,右下角的那个ms前面怎么是问号?一般应该有数字的吧!我看书上是100ms的。是不是我安装没装好还是这个数字可以自己定义?

回帖成功

经验值 +10