土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 箱变里面装了接触器,何种控制设备实现不同时间开断

箱变里面装了接触器,何种控制设备实现不同时间开断

发布于:2007-03-31 14:44:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
箱变里面装了接触器,何种控制设备实现不同时间开断?
箱变是给路灯用的。
10KV侧装真空接触器,0.4KV每回路装有接触器。
要实现对0.4KV每一回路不同时间的开断;白天还能控制10KV处开断以停止变压器损耗。
请问用什么样的电脑控制设备啊?
我在摆渡搜了下,0.4的路灯控制器有,但也只是每回路必须装一个。10KV的还没找到。
谢谢大家帮忙啊,急,箱变生产厂家来电两次问这个事了
  • xhf71915
    xhf71915 沙发
    你可以用0.4KV的路灯控制器改装一下.通过中间继电器放大控制电流和增加接点数量.将常开接点并联于10KV合闸按钮两端.将常闭接点串联于10KV跳闸按钮后边.再用一个常开接点串联0.4KV各回路接触器电源回路中就可以了.
    2007-05-26 14:26:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问零序电流在那些情况才能产生???????

我知道单相接地,相间接地,非全相运行都会产生零序电流,那在相间短路和三相接地短路会产生零序电流吗

回帖成功

经验值 +10